土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砌体结构,局压问题

砌体结构,局压问题

发布于:2011-02-25 08:36:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在 砌体结构 版发了这个帖子,回复的人太少,知道这里的高手多,麻烦给指教一下!
正在做一个砖混结构,7层。用pkpm抗震,抗压都通过了,就是局压出现了一点问题。
建模时布置上了圈梁,然后验算时没通过。见第一张图。
我又返回模型,删掉了圈梁(只删掉了第一张发红的地方的圈梁,其他一点没变),奇迹出现了,局压满足了。请教各位高手,这种问题怎么解决??
这个是7层住宅,设防烈度为6度.
-------------------------------------
谢谢大家的回复,发帖果然有好处,以前没遇到过的问题,都发现了:
1.圈梁可不参与建模。我们院的习惯是圈梁建模,以后为了省事我就不建模了。
2.我提到的上面那个问题,我觉得是两种情况下的计算公式不同所造成的,有圈梁和无圈梁的情况的公式是不一样的,我是这样理解的。
3.我们院砌体结构中的梁都是按主梁输入的,没有点铰接,这个我还是很迷糊,在08版的pkpm砌体结构中没发现点铰接的地方,这个能有人给解决一下吗??

[ 本帖最后由 shankehumou 于 2011-2-28 13:58 编辑 ]

有圈梁.png


无圈梁.png

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • gitarfans
    gitarfans 沙发
    纵横墙交界处没布置构造柱,强条!挨批!送钱!
    2011-03-01 15:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • ybslovecj
    ybslovecj 板凳
    个人感觉在洞口设置构造柱就能解决这个问题,混凝土抗压很厉害的,通常我遇到 的话就在那个地方加构造柱!
    2011-03-01 13:50:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计值 标准值 的问题

在做毕业设计 书上的例题 恒荷载和活荷载都会乘以系数1.2和1.4但在我找的一些设计里 都没有乘以系数 直接用的标准值 请问做毕业设计 荷载用不用 乘以相应系数谢谢毕业设计 做的是框架结构是在算 一榀框架在恒荷载和活荷载作用下的内力分析 部分[ 本帖最后由 gaoyan198877 于 2011-2-26 00:51 编辑 ]