请教消防防排烟

发布于:2006-03-24 12:39:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个高度超过50米的一类公建,防烟楼梯间及其前室和消防电梯前室都有靠外墙的外窗且面积满足自然排烟条件,可高规-----
8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
那麽,这栋楼就最好采用机械防烟,可我不知道我应该在哪送风,是防烟楼梯间?防烟楼梯间前室?消防电梯前室?
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    和没有外窗一样
    对防烟楼梯间和消防电梯前室送风
    注意风量的计算,会比较大