发布于:2011-02-24 21:11:24
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一台专用变400kva使用高低压双计量。低压使用0.5s级600/5电流互感器,三只1级DDS666单相互感器式电子表。高压计量使用油浸式电压及电流互感器,电压互感器是0.2级10000/100,电流互感器是0.2级30(50)/5双比率,电表是三相三线有功无功电子式电表有功一级无功2级,电压互感器是v字型接线,电流互感器测AC相电流,二次电压b相及电流互感器as2 、 bs接地。问题是低压计量有功电量比高压有功电量多。(三天低计是1440度,高计是1200度)。请高手分析可能的原因?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报