地源热泵的地埋管一般与土壤传热系数是怎么计算?是通过厂家获得?还是??

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • j413
    j413 沙发
    地源热泵系统地源侧水泵的扬程如何进行估算?
    2009-06-06 15:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiaotao0918
    地埋管和土壤的换热是典型的非稳态导热和对流换热的耦合问题,十分复杂,简单计算是不可能的。
    三个重要参数需要确定
    土壤的初始温度
    土壤的导热系数
    土壤的热扩散率
    小型系统基本估算就可以,大型系统须详细测试三个参数,否则会增加不必要的钻孔投资或钻孔数不够。
    测导热系数是典型的传热反问题,一般采用无限长线热源模型计算。

    三个基本参数确定以后,而后输入钻孔数和钻孔的几何尺寸,建立模型计算出地埋管出水温度,可以自己编程序采用数值计算,也可采用国外的软件GS2000,EED,TRANSYS,GEOPRO等等。