SOS!!
最近同事介绍了一个私活,小改造。
甲方很没钱,所以我一时冲动应下了取消定压罐,
就用一台单个的变频泵来保证压力,控制参数是
Q=8立方/小时(用集体宿舍算出的高日高时)
H=25米
现在交了图才觉得有点后怕,
在小流量时的频起对水泵的寿命伤害太大了,万一....,
颜面丢尽,信誉受影响,少量的钱拿的也不踏实。
但是现在改动恐怕已经来不及了,而且不好张口。
所以想问问大家有没有补救方法,怎样解决之类问题比较稳妥。
-------我以后可在不敢这样了
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ah-wangjun
沙发
楼上的说的我也见过,你可以找个熟点的厂家,让他们给加个小的调压罐,应该很便宜的,下次你可以照顾一下他的生意。
2002-11-10 21:45:10
赞同0
-
hui121
板凳
我想这样小的流量,用一台小泵加一气压罐就够了吧.
2002-11-10 02:40:10
赞同0
加载更多回复 举报
比变频泵要好的.
有个方法不知可不可以.
我见过现在有一些变频泵与气压罐组合一块儿的,体积很小,
这样就可以不有D800的气压罐了.
回复 举报