土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我的Y方向位移比大于1/550怎么办?多层是不是不用管位移比?

我的Y方向位移比大于1/550怎么办?多层是不是不用管位移比?

发布于:2011-02-24 19:33:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 18.33 17.80 1.03 4700.
74 7.24 7.01 1.03 1/ 650. 9.2% 1.00
2 1 49 11.33 11.01 1.03 3400.
49 5.72 5.54 1.03 1/ 595. 13.3% 0.84
1 1 24 5.65 5.51 1.03 3900.
24 5.65 5.51 1.03 1/ 690. 99.8% 0.75

X方向最大值层间位移角: 1/ 595.

=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 23.74 18.76 1.27 4700.
93 10.29 8.20 1.25 1/ 457. 8.8% 1.00
2 1 68 13.83 10.87 1.27 3400.
68 6.79 5.35 1.27 1/ 501. 8.0% 0.69
1 1 43 7.11 5.57 1.27 3900.
43 7.11 5.57 1.27 1/ 549. 85.9% 0.72

Y方向最大值层间位移角: 1/ 457.

=== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 74 1.14 1.11 1.03 4700.
74 0.41 0.40 1.03 1/9999. 16.8% 1.00
2 1 49 0.72 0.70 1.03 3400.
49 0.35 0.34 1.03 1/9734. 6.0% 0.90
1 1 24 0.37 0.37 1.02 3900.
24 0.37 0.37 1.02 1/9999. 99.8% 0.84

X方向最大值层间位移角: 1/9734.

=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
3 1 93 3.69 3.10 1.19 4700.
93 1.47 1.25 1.18 1/3199. 3.6% 1.00
2 1 68 2.22 1.86 1.20 3400.
68 1.04 0.87 1.19 1/3282. 0.8% 0.74
1 1 43 1.18 0.99 1.20 3900.
43 1.18 0.99 1.20 1/3293. 97.8% 0.81

Y方向最大值层间位移角: 1/3199.
初学结构,请大家见谅,多指教,谢谢!

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 大海笑
    大海笑 沙发

    不考虑偶然偏心,高层需要考虑


    2018-03-12 11:31:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenwengang
    chenwengang 板凳
    加大Y柱断面,肯定可以调过
    2011-06-06 14:01:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多