土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量的计算

加压送风量的计算

发布于:2006-03-24 09:39:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:假如楼梯间和前室都加压送风,楼梯间保持50Pa压差,前室保持25Pa压差。那么用压差法计算风量的时候,楼梯间的压差值是否应该为:50-25=25Pa??
因为原来的压差都是相对于走道而言的,如果楼梯间和前室都加压送风,楼梯间的空气通过前室才能渗透出去。所以楼梯间计算加压送风的压差值应为他和前室之间的压差。
这个问题一直很困惑,请教各位高手?
  • giadr
    giadr 沙发
    我觉得是
    2006-03-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0