污水泵的组合该如何组合比较好?60L/S左右流量

全部回答(4 )

  • huang_zhimin
    由于小区污水泵房设计规模较小,但污水量变化较大,我认为污水泵的组合为3台,两用一备比较好。如选用2台,一用一备,水泵应采用变频。
    根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第5.3.1条有关规定:污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
    2007-12-31 20:49:31 来自 PC 评论 举报
  • lvxiao
    我们可以替你设计图纸,包括估价,有意请联系吕晓晓,电话:13910785871,传真:010-64894341.