220KV变电站,在做防雷保护范围图时,主变一侧构架避雷针距主变12米,总工说大于10米就行,但是本人在规程中未找到相关依据,大家谁知道?防雷反击的距离?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shanby
    shanby 沙发
    请查看一次手册P848

    “在变压器门型构架上,不应设置避雷针、避雷线。这是因为门型构架距离变压器较近,装设避雷针后,构架的集中接地装置距离变压器金属外壳接地点在地中的距离很难满足不小于15m的要求
    2011-03-06 02:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    大于10m肯定够了,防雷要求的是地线地中距离不小于15m
    2011-02-25 20:47:25