最近单位在组织10版新抗规学习,现对抗震措施和抗震构造措施两个概念有点迷茫,也问过一些同事,但感觉说的还不是很透,上来请教一下。
据我的理解,抗震措施包括了抗震构造措施,例如抗震等级划分,框架结构的强柱弱梁、强剪弱弯等内力调整,框剪的0.2vo调整是不是算抗震措施,而框架结构中的构造柱圈梁设置、配筋构造要求是属于抗震构造措施呢?
另外抗震计算(根据地震烈度、场地、分组等按底部剪力或振型分解法)应该是一个独立概念吧,既不是抗震措施,也不属于构造措施。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ruier0802
    ruier0802 沙发
    2012-07-30 09:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • sdsmz
    sdsmz 板凳
    明白了,顶楼主,多 参加讨论
    2011-03-05 19:53:05