土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器并联的问题

关于变压器并联的问题

发布于:2011-02-24 13:23:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器并联运行要有许多条件,但是我有一个问题先请教各位高手,就是关于变压器并联时中心线也就是N线是否也要连接,二台变压器一定有二个中心线,也就是二个N线,这二根N线是否要相连,如连接就有二个中心接地点,如发生二个变压器用电不平衡,也就是一台变压器用电多,一台用电少,会不会产生二台变压器的中心点不平衡,这样会不会产生问题,比如跳闸等等。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气何求
    电气何求 沙发
    那二台变压器电压有误差时二个N线中肯定有电位差这样的话会不会引起零序保护那?
    2011-02-25 08:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    1、当二台变压器的短路电压相差太大而并联运行时,
    才可能有一台变压器“用电多”,一台“用电少”的情况。
    2、、二台变压器并联运行时N线(极)也是并在一起的。
    2011-02-24 23:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器并联问题

有个问题想请教各位高手,就是关于二台变压器并联问题,二台变压器并联,中心点接地也要连接吗?因为二个变压器肯定有二个中心接地,也就是二个变压器的N线也要连接在一起,这样会不会产生不平衡等问题。