土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:并车后的同步表指示

请教:并车后的同步表指示

发布于:2006-03-23 22:51:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,做了一台并车柜,是采用准同期装置并车的。在调试时,断路器上下桩取同一电源。靠准同期装置能够并上车。
按理说,并车之后同步表应该指在中间位置,表示同步才对,调换同步表的接线,还是不行,不是只是指“快”就是指“慢”。这是什么原因?
初步怀疑是电压互感器的接线,没有接在同名端上。我在判断互感器的同名端时,采用变压器的同名端的判断方法,即同名端之间电压等于原边电压减去副边电压之差。互感器可以这样判断吗?
  • 秋红
    秋红 沙发


    既然能够并车,电压有问题吗?如果电压没有问题,建议检查同步表或更换同步表
    2006-03-26 17:21:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于供配电设计的问题,大家给评一下

最近画了一个小楼:12层住宅,图纸审查提出了一些问题,就问题和图审办的人交流了一次,谈话摘要如下,请大家给评一下:问题1:全楼未设置防止电气火灾事故的接地故障保护,违反GB50054第4.1.1条和第4.4.1条及4.4.10条规定(还是强条)设计人:设计中选用的总断路器具有过电流保护功能,且动作时间不大于5秒,符合规范GB50054第4.4.7条及4.4.10条规定,并且设置了漏电报警系统,要求对总断路器漏电电流监控,故符合规范GB50054第4.1.1条规定。

回帖成功

经验值 +10