土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防联动的一个小问题

消防联动的一个小问题

发布于:2011-02-24 10:50:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在消防联动控制系统中,举例说,一台加压风机配电箱控制一台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有的设计院采用16芯,有的设计院采用十芯的。如果一台加压风机配电箱控制两台加压风机,联动控制线应采用多少芯呢?有点设计院采用37芯的,有的设计院采用30芯。麻烦那位解释一下为什么呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    1台4根就够了,两根起停,两根反馈.
    2011-02-25 06:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    现在一般都是采用模块化控制了,2芯到3芯,
    你想用多线,可以参考图集
    2011-02-24 22:45:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

视频解码器的问题

各位大哥小弟请叫一个问题,视频解码器作用是什么?他是不用于数字摄像机还是模拟摄像机?他与视频服务器有什么区别?

回帖成功

经验值 +10