求助各位大虾:我工地上的拆模试块试压值与设计强度的比值为105:1.还出现国150:1,我好晕,才7天的梁板,虽说加了早强剂,也没这么玄吧.测试中心有问题吗?我们可不可以拆模.

全部回答(5 )

  • yanhui98


    晕!不是这样考虑问题的!
    建筑物设计时一般仅考虑正常使用荷载等,不太考虑施工荷载,尤其是砼浇筑的冲击荷载。因而梁板等水平构件拆模时不仅要考虑本层砼的强度,还要考虑其以上层次砼的强度。
    另外虽然砼的强度达到设计值,但过早拆模依然会在砼中产生微裂缝。
    建议不拆!
    2006-04-04 14:52:04 来自 PC 评论 举报
  • yanhui98

    晕!不是这样考虑问题的!
    从建筑物正常使用考虑的荷载是很小的,施工过程中的荷载并没考虑,尤其是一些动荷载,所以梁板等水平构件拆模不仅要考虑本层砼的强度,还要其上边邻近几层砼的强度。
    而且过早拆模,强度也许没什么问题,但容易产生微裂缝。
    2006-04-04 14:47:04 来自 PC 评论 举报