一栋宿舍楼总负荷大概80千瓦,要接根三相四线的电缆到配电房。有人说35平方的,有人说要50平方的。到底选多大的好。再问一下,50平方的电缆是指一根相线50还是整根电缆50平方。先谢谢各位前辈了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 王若男
    王若男 沙发



    同意
    2006-03-27 09:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • bingmao007
    bingmao007 板凳
    总功率是设备功率?还是最大同时工作功率?三项分配的平衡吗?以后还考虑上其他设备吗?有大功率电机启动吗?
    等等,这都是要考虑的因素。

    100米的距离,只要载流量满足,一般压降也满足。

    I=P/(1.732*0.38*0.8)=151A

    选95的安全一些,70的也能用。50的有一点勉强