土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟请教一个关于选取电缆的问题

菜鸟请教一个关于选取电缆的问题

发布于:2006-03-23 20:06:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋宿舍楼总负荷大概80千瓦,要接根三相四线的电缆到配电房。有人说35平方的,有人说要50平方的。到底选多大的好。再问一下,50平方的电缆是指一根相线50还是整根电缆50平方。先谢谢各位前辈了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 王若男
    王若男 沙发



    同意
    2006-03-27 09:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • bingmao007
    bingmao007 板凳
    总功率是设备功率?还是最大同时工作功率?三项分配的平衡吗?以后还考虑上其他设备吗?有大功率电机启动吗?
    等等,这都是要考虑的因素。

    100米的距离,只要载流量满足,一般压降也满足。

    I=P/(1.732*0.38*0.8)=151A

    选95的安全一些,70的也能用。50的有一点勉强
    2006-03-26 22:38:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何改进双正激开关电源电路?

先有一13.8V 的 双正激电源 。现在要求改为40v直流输入[(PFC)和整流部分可以不要],12v或5v输出,请问如何改进,谢谢! 电路图:http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=10110

回帖成功

经验值 +10