1. 对于地下室做机械排烟是怎么界定的,规范一般规定:高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室应设排烟设施。在机械排烟中规定:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室应做机械排烟设施。
对于住宅类建筑的地下室算不算做经常有人停留或可燃物较多的地下室,该类地下室需要设机械排烟吗?怎么很多人都认为需要做啊!我们这边地下室有做机械排烟的,但做出来后吊顶很低,又给取消了一部分。
2. 对于前室的机械加压送风风量是利用风速发来确定风量,然后对于20层以上建筑负担三层的风量来选风机,20层以下根据负担两层的风量来选风机,我这样理解可以吗!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ffrrqq
    ffrrqq 沙发
    自己家单独的储藏室只要不放危险违禁物品,想放啥放啥。
    当然建筑专业敢承担责任写上戊类,我们就没事了。哈哈。。
    2011-09-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 板凳
    对于房间,有的地方在图纸上标注,戊类储藏室之类的,然后不做排烟。有的地方直接不做。 关键看当地消防的意见。 但是对走道,还是要按规范来,该做就做。

    另外住宅地下储藏室需要排风。