土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问冷风渗透耗热量的计算问题

请问冷风渗透耗热量的计算问题

发布于:2006-03-23 18:31:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
毕业设计要计算热负荷,在计算到冷风渗透耗热量时遇到问题,麻烦高手解答下。

通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量
公式:Qs=0.28CpVρw(tn-tw)
Cp----- 干空气定压比热,Cp=1.0056kj/kg℃
ρw------ 室外温度下的空气密度,0℃时,ρw=1.293kg/m3
V-------- 渗透空气的体积流量,单位m3/h
●V的确定
V=∑(lLm)
l------ 门窗缝隙长度,单位m,单层钢窗的缝隙长度=高*3+宽*2
L----- 每m门窗缝隙的基准渗风量,L=3.9m3/h.m,
m----- 门窗缝隙的冷风量综合修正系数

m= [(1+C)(0.4h^0.4)]^b
C为作用于门窗缝隙两侧的有效热压差与有效风压差之比

C的计算公式中有个hz,指热压单独作用下,建筑物中和界的标高。这个是什么意思啊?

冷风渗透耗热量的计算有没有经验公式或者别的计算方法?

1143109898259.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • luyanzhao2008
    luyanzhao2008 沙发
    缝隙长度=2*门窗长度+3*门窗高度,这只是我的算法,是不够精确的
    2008-01-07 15:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhuce184
    zhuce184 板凳
    能告诉我河南的驻马店那地方的综合修正系数吗?
    我正做那里的工程,手上的资料太少.帮我下
    2006-08-31 16:01:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我对地暖设计的一些看法

在地暖设计的过程中,我感受到很多的阻力。主要是规范在很多细节上不够细,甚至自相矛盾。比如地面平均温度的最高限值,与表面散热量的的矛盾。从负荷计算到求出单位面积的散热量,下了很大工夫,到查表时会发现,那些算的根本就没用,间距就那么几种,就算可以随便设计间距,总不能精确到毫米吧,就算能精确到毫米,又会发现对散热影响最大是供回水温度。如果负荷计算中单位面积散热量高了怎么办,规程上说的简单,加辅助加热。就算搞上了,增加投资不说,人家甲呀肯定不乐意呀。

回帖成功

经验值 +10