毕业设计要计算热负荷,在计算到冷风渗透耗热量时遇到问题,麻烦高手解答下。

通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量
公式:Qs=0.28CpVρw(tn-tw)
Cp----- 干空气定压比热,Cp=1.0056kj/kg℃
ρw------ 室外温度下的空气密度,0℃时,ρw=1.293kg/m3
V-------- 渗透空气的体积流量,单位m3/h
●V的确定
V=∑(lLm)
l------ 门窗缝隙长度,单位m,单层钢窗的缝隙长度=高*3+宽*2
L----- 每m门窗缝隙的基准渗风量,L=3.9m3/h.m,
m----- 门窗缝隙的冷风量综合修正系数

m= [(1+C)(0.4h^0.4)]^b
C为作用于门窗缝隙两侧的有效热压差与有效风压差之比

C的计算公式中有个hz,指热压单独作用下,建筑物中和界的标高。这个是什么意思啊?

冷风渗透耗热量的计算有没有经验公式或者别的计算方法?