热力管道敷设

发布于:2006-03-23 17:29:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位先辈,
1.我想问一下正常情况下热水管道能否低头敷设,如果低头敷设的话要求最大坡度是多少啊?另外对放汽和放水的要求是如何要求的?
2.在供热主干线上接出支管能否从主干线下部接出.
3.蒸汽管线直埋敷设如果冷凝水回收的话在设疏水器位置是否必须设检查井?

谢谢各位!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njkd107228061
    njkd107228061 沙发
    冷凝水回收的话在设疏水器位置不必设检查井.疏水器可装在上部,在蒸汽母管下部接疏水器连接管
    2007-02-19 00:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    1。热水管道敷设,汽水同向时坡度不小于0.003,汽水逆向时坡度不小于0.005。
    2。在供热主干线上接出支管,要看具体情况,主干线也是有起伏坡度的,所以主干线上、下均有可能,参考http://co.163.com/forum/content/165_181186_1.htm 的一个接点
    3。冷凝水回收的话在设疏水器位置必须设检查井
    2006-03-25 22:21:25