土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有哪位知道《建筑防火规范》“

有哪位知道《建筑防火规范》“

发布于:2006-03-23 17:13:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有哪位知道《建筑防火规范》“第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,“中常高压给水系统是如何定义的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    “常高压给水系统”与“临时高压给水系统”有何区别?
    http://co.163.com/forum/content/1666_42301_1.htm

    消防临时高压、常高压、低压给水分别是如何实现的
    http://co.163.com/forum/content/1666_236763_1.htm
    (在这个地址里有“红袖添香”总结的一些帖子)
    2006-03-24 14:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • tdwzy
    tdwzy 板凳
    常高压给水系统在《建规》和《高规》均无明确定义。个人理解是消防水系统无论是准工作状态或消防时都能保证最大的消防用水量与最不利点的消防供水的水压的要求,即可认为是常高压给水系统。常高压主要是区别于稳高压和临时高压的消防水系统的。
    2006-03-23 19:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋管道用DN150的有必要吗?

规范中喷淋设计流量是按160平米的作用面积计算的,DN100的管管道按中危险级可带64个喷头,但160平米的作用面积内,无论如何也达不到64个喷头。为什么有的喷淋要用到DN150的管道呢?有必要吗?

回帖成功