土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急!!!!关于电缆击穿的问题。。。。。

急急急!!!!关于电缆击穿的问题。。。。。

发布于:2011-02-23 22:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人指点一下,今天我们在做电缆耐压试验的时候电压上升后设备突然跳开了,经检查发现在电缆的另一端靠近电缆头处(大概十米)发现外保护套上有击穿烧焦的痕迹,可我们锯开后只发现钢铠有有少量的烧焦痕迹之外,别处一点痕迹都没有,电缆的主绝缘非常完好!!我们的电缆是10kV三芯的,长度大约有700多米,请问这到底是什么原因造成的,急求高人能够细细的分析分析!!!!

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • s45678900
    s45678900 沙发
    恩,学习
    2011-03-02 10:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • s45678900
    s45678900 板凳
    看了这么久,都说的差不多
    2011-03-02 10:29:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BV线存在低烟无卤耐火型号么|||||

RT

回帖成功

经验值 +10