2楼的说法是对的,此试验压力不是彼试验压力。
2009-10-09 00:18:09
赞同0
-
sbwforever
板凳
实验压力是工作压力的1.5倍(如无明确实验压力时),塑料管的技术规程上对塑料管的实验压力有特殊要求,冷水管不低于0.9Mpa,热水管不低于1.2Mpa
2009-10-05 22:54:05
赞同0
加载更多先说2楼的试验压力:此试验压力是管子或管子附件在出厂前进行的压力试验,此试验压力必大于公称压力,保证有一定的安全系数。
再说以下各位的试验压力:此试验压力是检验真正的管路系统的强度和严密性,此试验压力必大于系统工作压力,但必小于管子或管子附件的公称压力,保证有一定的安全系数。
即,一个是管子或管子附件材料的试验压力,一个是真正的管路系统的试验压力。