土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱容积

高位水箱容积

发布于:2002-11-03 16:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如公用一水箱喷淋系统与消火栓系统的初期用水量是否该叠加
用气压罐代替高位水箱时容积可小些,但规范未明确,1/2的水箱容积?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    是高层还是多层?
    判断依据是不一样的!
    2002-11-05 11:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • fen
    fen 板凳
    叠加
    室内用水量不超过25l/s,水箱计算超12立方米,用12立方米
    室内用水量超过25l/s,水箱计算超18立方米,用18立方米
    2002-11-04 20:04:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多