土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于设计年限为100年的问题!

请教:关于设计年限为100年的问题!

发布于:2011-02-23 20:18:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近要做一个政府的办公楼,22层,接近100米,框剪结构。抗震6度区,100年一遇基本风压0.4。

领导说签合同时甲方看到合同上写的设计使用年限50年,很是不悦,坚决要改成100年,说我们政府的办公楼那是百年大计,岂能是50年!无论我们领导怎么解释都无济于事,那意思很明确,别人不差钱!说白了,是花着纳税人的钱不心疼。

领导说既然合同里是这么写的我们当然要按100年来设计,说实话我是做梦也没想到这辈子还能设计一个设计使用年限为100年的如此重要的建筑,对于这种不按套路出牌的房子我还真是心里有些没底,今天特地找规范研究了一下,混凝土规范和可靠度规范里提到设计使用年限为100年的要乘以结构重要性系数1.1,但又说抗震设计时可以不乘以重要性系数,另外混凝土规范耐久性那一节还提到了设计使用年限100年的房子的一些特殊要求。其它规范,如抗震设防分类标准,抗规,高规,都没有明确说明设计使用年限为100年的房子要怎么样,是按甲类,乙类,还是丙类抗震?

规范中哪些地方还有关于设计使用年限为100年的内容?大家觉得这个房子的抗震设防类别到底是定为乙类还是丙类合适呢?抗震设计时要不要乘以重要性系数1.1?风荷载取100年一遇还需不需要放大?(以上问题请尽量说明规范中的依据)

请大家都说说自己的看法,不吝赐教!

[ 本帖最后由 zhaizhai506 于 2011-2-24 12:30 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • eaeeea
    eaeeea 沙发
    对了忘了说正事了,我仅仅知道100年的建筑,保护层要是平时的1.4倍,这在混凝土规范8.2.1里有说
    2012-07-24 17:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • eaeeea
    eaeeea 板凳
    哥们,出图的时候把柱配筋面积乘个0.5的系数,首层柱子标号降低一级,柱箍筋做到8@300。地震时砸死几个贪官,也算兄弟你立功了!
    2012-07-24 17:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2098 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟请教个问题

最近在复习混凝土结构,看到那个关于现浇单向板肋梁楼盖中,有个计算假定——假定支座没有竖向位移。然后书中解释道,忽略主梁变形,将导致次梁跨中弯矩偏下、主梁跨中弯矩偏大。这一点小弟不是很明白,希望各位耐心解释下。

回帖成功

经验值 +10