土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷持续率(暂载率)的一个问题

负荷持续率(暂载率)的一个问题

发布于:2011-02-23 20:04:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计手册 有说当采用需要系数法和二项式法计算负荷时,例如起重机用电动机类的设备功率要统一换算到负债持续率e=25%下的有功功率 我想问下 例如电焊机 在铭牌上都有额定负载持续率了 为什么还要统一换算呢 设备都是一样的啊 还有换算公式 例如换算到25% 是 Pe=根号(e/e25) * Pr 我感觉应该是没根号 谁能帮我解释下这个根号怎么来的 谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • love851006
    love851006 沙发
    短时工作换算为25%,电焊机为100%, 民建里9.4.3中为电梯及其附件的容量之和。
    2014-12-06 15:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • zoojee
    zoojee 板凳
    因为是按等发热量换算的,暂载率比等与工作时间比,与电流的平方成反比,所以知道为什么要加根号了吧。
    2012-08-09 14:34:09

    回复 举报
    赞同0