土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于发电机、变压器接地的问题?

关于发电机、变压器接地的问题?

发布于:2006-03-23 14:57:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?
2。发电机中性点为什么要接地?
3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?
4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?
5。电抗器需要工作接地吗?
谢谢解答!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pangenuine
    pangenuine 沙发
    1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?
    答:接地方式及作用
    1、中性点不接地
    当系统发生单相接地故障后系统的三相对称关系并未破坏,仅中性点及各相对地电压发生变化,中性点的电压上升到相电压,非故障相对地电压值增大为倍相电压,故对于该中性点不接地系统可以带故障继续运行2小时。故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。
    在我国配电网电压在10~35kV之间的架空线路多采用此接地方式。
    2、中性点直接接地
    系统中性点经一无阻抗(金属性)接地线接地的方式成为中性点直接接地。
    此接地系统一般应用在接有单相负载的低压(380/220V)配电系统和电力系统高压(110kV以上)输电线路上。
    3、中性点经阻抗接地
    在系统中性点与大地之间用一阻抗相连的接地方式称为中性点经阻抗接地。根据接地电阻器电阻值的大小,接地系统分为高电阻接地和低电阻接地。
    (1)高电阻接地:此种方式接地电流较小,通常在5~10A范围内,但至少应等于系统对地的总电容电流。保护方式需要配合接地指示器或警报器,保证故障时线路立即跳脱。
    (2)低电阻接地:增大接地短路电流,使保护迅速动作,切除故障线路。电阻值的大小,必须使系统具有足够的最小接地故障电流(大约400A以上),保证接地继电器准确动作。
    目前我国大城市10kV配电网的接地方式大多采用经低电阻接地的方式。
    2006-04-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    2、3-10KV的发电机一般也采用中性点不接地方式,但若接地电流大于5A,又要求发电机带内部一相接地故障运行,则应采取中性点经消弧线圈接地方式;低压发电机则一般采用中性点直接接地方式。
    4、因为中性点直接接地系统的内部过电压是在相电压的基础上产生,而中性点不接地系统则是在线电压的基础上产生的,因此前者比后者的内部过电压数值要低20%-30%,绝缘水平也可降低20%左右.额定电压越高,降低绝缘水平的经济意义就越大,因此110KV及以上设备过电压水平都是按线电压基础产生来生产的,所以都要求直接接地.
    2006-04-03 13:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于干式变压器的选择

最近做了个工厂设计,原设计车间变压器用的是S9-1600/6.3 1600KVA,现在甲方要把变压器改为干式变压器,请教该用什么型号的干式变压器.

回帖成功

经验值 +10