土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室冬季和夏季的热湿比线怎么定

手术室冬季和夏季的热湿比线怎么定

发布于:2006-03-23 14:54:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
手术室的余热受季节的干扰,余湿是不变的,?手术室冬季和夏季的热湿比线怎么确(我是这样认为的夏季和冬季的热湿比线上的数值一样,就是一个正一个负,这样认为可以吗? )?手术室的送风状态点怎么定的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    1800W有点偏小。
    2006-07-24 11:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • huaiyuansong
    huaiyuansong 板凳
    现在的洁净手术部大都为双通道,洁净手术室多设置于内区,热湿负荷应可仅考虑医护人员(10人 中等劳动)的散热和照明、设备的热负荷(1800W)。冬季时内区的洁净手术室甚至尚需供冷,且自净时室内冷负荷小,若送风过冷室内还会结露!切记!
    2006-07-24 11:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

与现有的系统对接的水管如何冲洗呀

现做一工程,为扩建工程,空调水管与原有系统对接,业主不准打开原系统的预留阀门,如何才能对管道进行冲洗和钝化呢