防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
现在新的气体灭火设计规范出来了,请大家发表对S型和K型的看发
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gaodmb
沙发
电气火灾用IG541好一点。因为气溶胶在灭火时会发生化学反应,产生碱并附着在设备上,造成腐蚀。FM200有毒性及致癌问题,在灭火过程中会释放出氢氟酸,50PPM氢氟酸即为危险浓度的国际标准,在此环境内,超过一分钟,人就有生命危险。而FM200在灭火时的实际酸气生成量大约为300PPM。
2007-01-05 11:59:05
赞同0
-
aes1101
板凳
我说的是电气火灾
2006-03-23 14:25:23
赞同0
加载更多其实IG100是最好的选择,法国燃烧协会CEA证明预混合气体灭火效力与纯天然气体(氮气、氩气、二氧化碳)灭火效力相同,没有必要使用预混合气体灭火。