土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重复接地的人工接地体距建筑物出人口或人行道有无距离要求?

重复接地的人工接地体距建筑物出人口或人行道有无距离要求?

发布于:2011-02-23 16:16:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某建筑无防雷,架空进线做重复接地,TN-C-S接地系统,请问人工接地体距建筑物出人口或人行道需要不小于3m吗?

附《建筑无防雷规范》:
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    对不起,没有注意是建筑物无防雷这一条件,而只是重复接地;35KV以上变电所才有此条规定,其他的没有对出口处和人行道的要求。向各位道歉。
    2011-02-24 03:46:24

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳

    请问那个规范有这个要求?能给出具体条文吗?谢谢!
    2011-02-23 21:30:23

    回复 举报
    赞同0