土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于气体灭火问题!救急啊!

关于气体灭火问题!救急啊!

发布于:2011-02-23 15:42:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tdjf13
    tdjf13 沙发
    这种酒店还需要在智能控制机房做气体消防。
    2011-03-02 12:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • susu1220
    susu1220 板凳
    建议你看看GB50370-2005气体灭火规范.上面有气体灭火适合设置的场所规定,配电室若面积不大,可采用无管网系统,推荐七氟丙烷.
    2011-02-23 22:17:23

    回复 举报
    赞同0