送风主管的大小与回风管的大小设计的大小一样,因为新风的原因,回风风量实际要比送风风量要小,有人提出:回风管应该比送风管尺寸要小,不然房间的正压不好调出来,请问这种说法是否正确。从节约成本来说,回风管选小一点是合理的,但是因为回风管尺寸大而影响房间的正压是否有依据呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
xiaopengli77
沙发
可见相当多的坛友未施工过手术室
2011-08-21 00:13:21
赞同0
-
xilou_1104
板凳
可以说是很差,就第一张而言,所装部件已经腐蚀生锈。法兰变形,可见材料保管使用非常马虎,第二张而言,施工手法更是糟糕。