关于供配电电缆与开关匹配的问题

发布于:2006-03-23 12:26:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们刚接到的图纸上,总配电室的低压出线端电缆为YJVZR(3*240+2*120)的现场电箱内的进线总开关为250A的空气开关,计算电流为189A,我查了一下电缆的载流量是437A.我想请各位高手帮我参谋一下这样的匹配合理吗?以解我心中的疑惑。谢谢啦!给我指点的都是我的老师。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    太浪费185的就可以了阿
    2006-03-24 15:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • jinpmail
    jinpmail 板凳
    电缆选择不能只看在流量,首先再流量要大于上级开关的额定整定电流,还要满足电压降,与敷设方式也有关系,最后还要进行热稳定校验。
    14楼是不是上面的原因?

    我也感觉稍大。
    2006-03-24 13:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设计使用经验实用算法

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。