有个问题。给一家医院装修六、七层,他们要求每层的走道照明、电梯前厅照明、每层全部病房卫生间照明分三回路集中控制(一次设计是每只灯由单独的开关控制)。病房卫生间照明还好处理,七层有一个单电源的公共配电箱。
但走道照明、电梯前厅照明是从四层的双电源切换箱引来的(应急照明是另一回路),加一个开关箱就不符合末端自投,不加又不方便控制,应该怎么做?能不能装一个普通照明开关来控制多盏灯具(走道照明有13只22W的吸顶灯)?
请教最好的解决方案。急等!!!