通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问:1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么?2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么?请教各位,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lh1996
沙发
“机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”
2006-03-24 11:36:24
赞同0
-
giadr
板凳
图上说的风井是上方卫生间旁边的嘛?
2006-03-23 14:34:23
赞同0
加载更多这是高规的原话,具体怎么做我还没见过。
回复 举报
那为什么还有向右侧开的洞口?
没看明白图,说实在的