土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高层正压送风设计

请教高层正压送风设计

发布于:2006-03-23 11:18:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据这个图纸 本工程是14层的高层住宅 楼梯间和前室都应该设置正压送风 但是竖井却被建筑的设置在一边 请教各位高手 看看在不改动建筑的前提下 怎么布置前室的正压送风
谢谢了

1143083911480.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lh1996
    lh1996 沙发
    “机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。”
    这是高规的原话,具体怎么做我还没见过。
    2006-03-24 11:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 板凳
    图上说的风井是上方卫生间旁边的嘛?
    那为什么还有向右侧开的洞口?
    没看明白图,说实在的
    2006-03-23 14:34:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室防烟楼梯间及合用前室的加压送风该怎么设置?

一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问:1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么?2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么?请教各位,谢谢

回帖成功