土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

电气室内 桥架 由于防火要求必须 强制性 采用 槽式桥架?

发布于:2011-02-23 10:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气室内 桥架 由于防火要求必须 采用 槽式桥架 。不能用 梯形桥架?


我们现场的 电气图纸上 设计的 是 梯形桥架, 订货的也是 梯形桥架。

但是 到货后,监理 看到 订货单后 ,说 国家强制性条文 室内必须使用 槽式桥架。

但是我自己搜索强制性规范,根本没有这条要求呢。

求助 大家给个 明确的答案。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • rendonglin
    rendonglin 沙发
    消防用电缆用槽式桥架。在电井内是可以用梯式桥架
    2011-03-09 20:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • taoxin1397
    taoxin1397 板凳
    路过,学习的!
    2011-03-09 16:14:09

    回复 举报
    赞同0