在大开间内的疏散照明是否可以这样设计。
进线电源由2个变压器供电。配有消防强起功能,取消末端的蓄电池。
由于在法规上没有明确的说明,想确定这样设计是否合法?

[ 本帖最后由 mjy5555 于 2011-2-23 10:45 编辑 ]

应急照明系统图.jpg

全部回答(28 )

  • hmlzhj
    这个做法当然可以,规范上哪一条说不可以了,哪一条说一定要自带蓄电池了。
    大空间如果采用断路器来开关照明就是L+N+PE三根线,如果应急照明自带蓄电池还要加一根充电线,还有火灾点亮再加一根强启线,不胜其烦。
    2011-11-20 17:40:20 来自 PC 评论 举报
  • senst
    只要电源能确保不同时损坏,该方安可行
    2011-02-28 23:32:28 来自 PC 评论 举报