土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 什么好方法解决长距离直线钢管热胀冷缩

什么好方法解决长距离直线钢管热胀冷缩

发布于:2011-02-22 20:56:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在铺设一个堆场的埋地消防管线时,采用DN300的螺旋卷管焊接,直线距离不超过150米,第一天焊好的管子,
第二天阀门被活活崩裂出30mm裂口。
有人建议用可曲饶柔性接头,有人建议管道设工字弯。
不知道怎么弄合适。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • apple22_gs
    apple22_gs 沙发
    伸缩器在以后的使用中,会是事故发生频繁之处,我建议采用钢管之间连接时采用具有一定补偿的锻压卡箍式柔性接头连接,我们做7.8公里长距离输送管线,还是明设的管,用的就是这种接头来连接,效果还可以。
    2011-02-24 09:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • ynanlp
    ynanlp 板凳
    我也见过同样的事情,600的钢管400米不设伸缩器,也出现裂口。可也着用解决:
    1、根据温度计算伸缩量,并安装伸缩器。
    2、迅速回填保证温度的变化相对较小,或是尽快通水。
    2011-02-23 22:24:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多水源给水管网水利平差

我在做一个多水源给水管网水利平差,其中有一个水源是靠重力供水的,请问这个在计算中跟压力供水有什么区别?能不能把它等同于一个靠压力供水的水源?高差就是他的压力?