土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 修了台1.5p的fzbp空调没处理好高压到4.4mp

修了台1.5p的fzbp空调没处理好高压到4.4mp

发布于:2011-02-22 20:38:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚开始联机试机运行了一会, 压缩机停了显示故障排气温度过高引起的晋升频 ,当时电流为5.2a(额定7.5a)压力3.3mp进冷凝器的管子很热,吹出27度的风(不算高),环境温度10度 。试了几次故障一就。后来认为r410a冲的不合适 收了重新冲的结果4.4mp压力爆了管子 ..........哪位大虾帮忙分析下 明天好收拾残局 谢谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gig14740123
    gig14740123 沙发
    按套路来的 抽空了 ,就是瓶里的制冷剂不多了,连夜带气一气抽进去就那样了

    410A,属于非共沸混合制冷剂,如果没有加入液态,而是加了气态,有可能导致组分变化。
    这也是一种可能的原因吧

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-3-1 22:45 编辑 ]
    2011-03-01 12:52:01

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳

    原来没抽真空?
    2011-02-28 22:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 格力5P空调 型号KF-120LW/E(12316L)B-JN5

今天修了一台格力5P空调KF-120LW/E(12316L)B-JN5,刚开始一开机过两分钟就显示E3指示灯闪,接检测没有雪种了,想应该是漏掉了,再仔细一查内机靠墙壁的地方有一处铜管裂开一大口,于是我把铜管裂口补上在检查没有漏处就加氟开机,可是加到2.5KG/CM低压 就加不进去了,而且压缩机和低压管都马上结霜了很快就结到3通阀这里了,在过了5分钟左右内机和外机就停了。停了之后内机的液晶屏显示正常,可指示灯就在闪。我是新手,请荣昌老师给我指点下,在此谢谢了。

回帖成功

经验值 +10