发布于:2006-03-22 20:03:22
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
设计资料:仓库三层,局部四层,仓库楼面活荷载6kn/m2,办公楼面活荷载2kn/m2,屋面活荷载0.3kn/m2,
鄙人的初步设计:
一·恒载标准值:
1。楼面:40厚细石混凝土面层0.04*24=0.96kn/m2okok.org
100厚c20钢筋混凝土板0.10*25=2.50kn/m2
1mm厚压型钢板
钢梁自重0.3kn/m2
合计:3.9kn/m2
2。屋面:双层彩板+保温材料0.25kn/m2
檩条+拉条0.05kn/m2
合计:0.3kn/m2
3。内墙:100厚太空轻质条形板自重0.45kn/m2
4。外墙:双层彩板+保温层+墙梁+墙柱okok.org 0.3kn/m2
二。活荷载标准值
1。办公楼面:2kn/m2
2。不上人屋面0.3kn/m2
3。仓库楼面:6kn/m2
我有几个疑问:1。墙体选择的时候,墙梁和墙柱不知道如何选
2。钢梁的自重不太清楚如何确定。(我是根据初步截面把钢梁自重kg/m*10N/kg化成kn/m,这是线荷载,如果算面面荷载:将钢梁自重kg/m*次梁长度=kg,再x10N/kg,再除以面积)
小弟做的是毕业设计,不知道荷载选择的合适与否请前辈们多多指教,
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报