土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 安全出口灯和双头应急灯接线方式

安全出口灯和双头应急灯接线方式

发布于:2006-03-22 20:02:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
安全出口灯和双头应急灯的接线方式在图纸设计上是接在应急回路上的,可是在消防验收的时候却要求接在市电回路上,如果是消防法规要求接在市电回路上,那为何在图纸设计的时候都设计的应急回路上.让人很迷惑?请各位兄台给于指点!
  • 秋红
    秋红 沙发

    多敷设1根不受控制的充电线.
    停电后,充电线没有电,电池自动放电.
    2006-03-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教照明灯具的接触器的选型

请教:两个400W镝灯要用C45N-P+N控制亮灭,同时起保护作用,此时选择接触器的额定电流大小时,,以灯的启动电流计算,还是以灯的工作电流来选择呢

回帖成功

经验值 +10