安全出口灯和双头应急灯的接线方式在图纸设计上是接在应急回路上的,可是在消防验收的时候却要求接在市电回路上,如果是消防法规要求接在市电回路上,那为何在图纸设计的时候都设计的应急回路上.让人很迷惑?请各位兄台给于指点!
  • 秋红
    秋红 沙发

    多敷设1根不受控制的充电线.
    停电后,充电线没有电,电池自动放电.
    2006-03-23 09:54:23