土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不会算,求帮助!急~谢谢
下图中管段19 也就是这个立管上的所有连接散热器的支管 的局部阻力系数 都由哪些局部阻力组成?怎么是45?

未命名.jpg

全部回答(3 )

  • qidaodongnanfang
    阀门没有,三通是3 *6=18,散热器是2*6=12,乙字弯1.5*12=18
    最后这个立管的局部阻力系数是48?这样算对吗?

    [ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2011-2-22 17:43 编辑 ]
    2011-02-22 17:41:22 来自 PC 评论 举报
  • ljbb1789
    水力计算的基本内容啊
    阀门、三通、散热器,应该还有乙字弯,直管遇到东西就会有局部阻力系数出现
    2011-02-22 17:29:22 来自 PC 评论 举报