土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一振型周期算不出来,是怎么回事呢

第一振型周期算不出来,是怎么回事呢

发布于:2011-02-22 14:59:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 ******** 179.85 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
2 129.2879 89.85 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 2.7725 77.60 1.00 ( 0.05+0.95 ) 0.00
4 2.7106 167.54 1.00 ( 0.95+0.05 ) 0.00
5 2.0818 42.93 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
6 0.8582 4.48 0.99 ( 0.98+0.01 ) 0.01
7 0.8259 95.72 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03
8 0.7608 62.85 0.05 ( 0.01+0.04 ) 0.95
9 0.4999 179.79 0.81 ( 0.81+0.00 ) 0.19
10 0.4645 178.30 0.20 ( 0.19+0.01 ) 0.80
11 0.4295 87.28 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
12 0.4223 170.64 0.30 ( 0.24+0.06 ) 0.70
13 0.4042 178.53 0.42 ( 0.41+0.00 ) 0.58
14 0.3071 171.65 0.77 ( 0.75+0.03 ) 0.23
15 0.3044 55.97 0.29 ( 0.11+0.18 ) 0.71
这是WZQ文件显示的,请问高手是怎么回事呢????

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • gsh275898893
    gsh275898893 沙发
    2011-02-23 17:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • chqian
    chqian 板凳
    第一,二振型是,有局部震动,现在调好了,原来是有一个框支柱所包的墙肢在柱所在节点标准层都被梁挑起(相当于程序没有认出这墙肢)导致该框支柱轴压比为0,导致模型有问题;后来把上面的墙肢加长了300,什么问题就解决了,哎呀,我都搞了1天才搞清楚呀,当然不知道这跟算不出周期有什么直接联系~但至少现在计算结果看起正常了