土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小高层内走道(长70米)的排烟问题

小高层内走道(长70米)的排烟问题

发布于:2011-02-22 14:58:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上七层但建筑高度超过了24米,为二类高层,内走道长度为70米。在内走道的两侧设置了两个排烟竖井,且设置的两个排烟竖井的距离不超过60米,每个楼层为一个防烟分区,每个排烟竖井的风量怎么计算?是用最大一层的排烟面积*120m3/h*漏风系数,得到风量然后除以土建风道的风速10~15m/s得到风道的截面积尺寸吗?
或者应该是其风量的一半除以风速得到风道的截面积尺寸?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhi_625
    lizhi_625 沙发
    二个排烟竖井应该是设置了二套排烟风机,每个竖井按照排烟风机的风量取值即可。二个风机的风量总和应大于等于走道和无窗房间面积*120
    2011-03-02 19:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • 仙鹤
    仙鹤 板凳
    60不行,而且占走廊面积,但是一种方法
    2011-03-01 10:34:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超32F的合用前室加压为什么要分段???

前室如果采用常闭电动风口,动作时一般都是开当前层和相邻层,一共3层,为什么要分段???楼梯间好理解,但是前室不好理解啊

回帖成功

经验值 +10