土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助PKPM带转换层的小高层,2层转换层出现超限,应怎么调整?

求助PKPM带转换层的小高层,2层转换层出现超限,应怎么调整?

发布于:2011-02-22 11:17:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.60 |
------------------------------------------------
** ( 30)V= -945. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -946. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -947. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -948. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -949. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -949. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -950. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.
** ( 30)V= -951. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 863.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • corein2010
    corein2010 沙发
    剪力超限不多,直接提高节点混凝土等级最有效,加一个等级就够
    2011-02-24 15:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • martinfa
    martinfa 板凳
    同意楼上的观点,剪力超限不多,直接提高节点混凝土等级最有效,加一个等级就够了
    2011-02-23 09:01:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:为什么梁上是墙,但是却不在梁上布置均布荷载?

我是新人,刚开始做设计,我想问一下为什么有些梁上是墙,但是在pkpm里面却不在该梁上布置均布荷载呢?还有一个问题就是房子的最上面一层如果他的上面是一个坡屋顶,那么算墙的自重时,层高怎么去呢?是取坡屋顶的等效高度么,还是什么的?我自己算的和师兄们算的合不起来……谢谢帮忙

回帖成功

经验值 +10