供配电技术
\
线制的不同电流如何计算?
线制的不同电流如何计算?
请教各位一个电流 计算的问题,我对这个问题一直比较模糊:
一台10KVA的发电机,现在发电机采用的是星型接线的,电压等级AC220/380V,此时计算电流为I=10/0.38*1.732*0.8=19A
同样一台10KVA的发电机,发电机采用的是三角形接线,电压等级AC220V,此时的计算电流如何计算?
发布于
2011-02-22 10:52:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fisherzhu
1先理解一下星三角(降压起动)星形是电压是低的,电流是大的。三角电压大,电流小。
星用220V,三角380V
算时,用380V,
功率/电压*效率*因数=电流。
启动频繁就给个1.5-2.5倍
不频繁,就按公式算。
有个主要原因,就是电线的发热是按30分钟稳定发热选线。切记!
2011-02-23 16:33:23
来自 PC
评论
举报
海法马卡比
应该都一样。。。。
2011-02-23 14:22:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wanzhoudianqi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
96
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
星用220V,三角380V
算时,用380V,
功率/电压*效率*因数=电流。
启动频繁就给个1.5-2.5倍
不频繁,就按公式算。