开关柜二次回路问题请指教

发布于:2006-03-22 15:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一张图,两路进线互为备投,进线上各有PT,V/V接法,无母联,BZT装在其中一条进线上。有一台计量柜,一台PT柜,Y/Y/O接法,4台出线。我想问二次回路里的电压回路电压从哪里取呢,是从进线上的PT取还是从PT柜上的PT取

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    V-V接法的电压互感器就是为备自投二次回路提供工作电压的。
    而Y0/Y0/△接法的电压互感器是为你的4台出线、测量和计量提供工作电压的。
    2006-03-22 16:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • zengbao_kang
    zengbao_kang 板凳
    个人认为,如果二次电压回路只是起电压指示作用应该从PT柜的PT取,如果二次电压回路是BZT的条件则二次电压应该从进线上的PT取。