土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 二次回路问题

二次回路问题

发布于:2006-03-22 15:32:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我这里有个系统图,两进线互为备投,进线柜内各有PT,接法为V/V接法,还有一台互感器柜,为Y/Y/O接法,四台出线。无母联,BZT装在其中一条进线上。这样可以吗,电压回路的电压从哪里取?是从进线上的PT引还是从电压互感器柜上引呢,请各位前辈解答
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿、谐波治理技术交流群QQ:41857277

[07年6月编辑 ]我看坛子里好多的人对电容补偿都很迷惑,对电容器串联电抗器不是很明白。就建了个群用于大家实时交流,有兴趣的可以加入。群号:41857277我刚建的,显示未登记,还不知道能不能用 ,呵呵 如果加入不了,先加我的QQ:26215202,我再把你放进去 ,嘿嘿 编辑后,原来的群已经满了好久了,我后来免费建了一个在线企业 反正能凑合着用吧 至少是免费的

回帖成功