25层普通住宅是否需设置自喷
25层普通住宅是否需设置自喷
各位大侠,请教一下,本工程25层高普通住宅,在高规上属一类建筑,高规7.6.2条:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.0m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外,均应设自动喷水灭火系统。依据这条是否需要在一类普通住宅的公共部分设置自喷系统?谢谢
发布于
2011-02-22 09:35:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
sucesslym
谢谢大侠们的回答,彻底理解了
2011-02-22 13:42:22
来自 PC
评论
举报
w-jwei
"普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部分外,均应设自动喷水灭火系统"看这句话,普通住宅要包括公共走道,因后面有:设集中空调的住宅的户内用房,如果规范仅是把住宅包括户内的话,不会有“设集中空调的住宅的户内用房”这句话了,所以,如果地方没有规定,按国标,一类普通住宅的公共部分不用设置自喷系统!!