0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
我们老大出的新难题:校区排水要设100立方以上的雨水集水池我们老大出的新难题:校区排水要设100立方以上的雨水集水池。一下沉广场,低于周围路面0.9米.为保证其大雨天不积水,在其内设地下集水池用于调蓄.老大认为:按杭州地区107mm/H的降雨厚度,按一个小时下雨量算,广场有2000多平方米.算出一小时积雨量为200多立方米,除去排水盖板明沟的调蓄容积和其它雨水损失.至少应做100立方米以上的地下集水池才对.因为这一个小时内用泵也排不出去水,要等雨小后再启泵排水.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hench
沙发
同意Q13427说法,但d150横管看你接了多少根立管,应作计算。转弯的距离太近也有问题,最好采用45度弯头。
2002-11-01 11:33:01
赞同0
-
liu_hao_cn
板凳
在二层住户排水横管上设通气管与楼上部分主通气立管连接,即可解决此问题。
2002-11-01 10:48:01
赞同0
加载更多回复 举报