土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋……

高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋……

发布于:2002-10-31 19:12:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层商住楼,二层住宅粪水冒溢造成住户新装修房屋淹水。
损失三万多元。
这是我一个做物管的朋友向我来咨询的一件事,
这是一个二十一层的住宅,小户型居多,一层为商场其它层均是住宅。三层以上每户直接接入立管,三根立管在一层吊顶内接入横干管。二层接入一层吊顶内的横干管。
立管均为DN100,吊顶内横干管为DN150。拐弯至贴墙设一DN150立管排至室外窨井。
每户有洗脸盆污水盆淋浴器坐便器。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hench
    hench 沙发
    同意Q13427说法,但d150横管看你接了多少根立管,应作计算。转弯的距离太近也有问题,最好采用45度弯头。
    2002-11-01 11:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • liu_hao_cn
    liu_hao_cn 板凳
    在二层住户排水横管上设通气管与楼上部分主通气立管连接,即可解决此问题。
    2002-11-01 10:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多