冷库冷风机的霜化不尽怎么办
冷库冷风机的霜化不尽怎么办
我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
发布于
2011-02-21 21:12:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jfzhileng
在选型的时候化霜方面要和厂家沟通下
2013-04-27 11:30:27
来自 PC
评论
举报
lzhchao
延长电化霜时间,延长化霜完后延长滴水时间(延长冷风机电机启动时间,待水滴干净后开启),其实改为水冲霜也要延长滴水时间!
2011-02-28 08:51:28
来自 PC